关于路灯 计算压降,选择电缆的问题

发布于:2015-05-26 11:20:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。
大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。
请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-21 14:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • zllebron333
    zllebron333 板凳
    丁叮盯钉 发表于 2015-5-26 17:25 “因均匀分布的路灯,其电缆长度按1/2+一段距离=215米”为何电缆长度按1/2+一段距离算?小弟不懂这里 …貌似我刚说的也不对。这个2分之一我得去查查
    2017-11-21 14:32:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器送电有火星

我们这边有台运行还不到1年的干式变压器 10KV/400v 的 Dy-11,送电时偶见有火星从C相绕组底部迸出。试验了三次,第一次有火星,后面两次没有。咨询厂家说比这更大的火光都见过,应该与铁芯接地不实有关,可以正常使用。大家有没见到过这种情况?