土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 汉庭连锁酒店南京红庙店空调系统设计

汉庭连锁酒店南京红庙店空调系统设计

发布于:2015-05-26 08:30:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1 总述
  
  1.1,建筑概况:
  
  “汉庭”的名字源自于一个“中国服务”的梦想:打造世界级的中国服务品牌。现在,以“成为世界住宿业领先品牌集团”为愿景的汉庭,在创始人季琦的带领下,是中国发展最快的酒店集团之一。作为国内首家多品牌有限服务酒店集团,汉庭旗下拥有“汉庭快捷”、“汉庭酒店”、“汉庭客栈”等三个系列品牌。该项目为汉庭直营店:南京洪武北路汉庭客栈。
  
  2 设计参数
  
  2.1,室外气象参数
2.3,设计范围
  
  南京南京洪武北路汉庭客栈空调系统设计
  
  2.4,设计依据
  
  a.)采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87(2001年版)
  
  b.)空气调节设计手册(电子工业部第十设计院主编)
  
  c.)实用供热空调设计手册(陆耀庆主编)
  
  d.)通风与空调工程施工及验收规范GB50243-20023
  
  3 空调方案设计
  
  3.1.冷热源选择模块式风冷热泵机组是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用,模块式机组是商用空调市场销售非常好的机型。它可以根据客户的负荷情况改变模块单元机组的数量或允许客户在使用过程中再增加机组,方便客户根据自己的资金和使用情况灵活采购和使用机组。基于以上节能优势结合项目地的室外环境,适合做风冷热泵冷热水系统。
  
  3.2.主机选择因该项目冷负荷为主导,因此选型以冷负荷为准。根据国家规范,满足建筑物的功能要求,考虑到同时使用系数空调所需冷负荷取值为:390KW;设备选用欧洲第一品牌,欧威尔空调(中国)有限公司生产的水地源热泵机组:AAC390H一台,单台制冷量:390KW,单台制热量:408KW,满足设计要求。
  
  Airwell的模块式风冷冷热水机组,它具有以下优点:
  
  1) 高效节能:积欧威尔多年技术精华,运用世界领先技术,选用世界名牌部件,并经国家级测试中心的严格测试,以确保产品的最佳匹配和最优性能,机组不仅具有良好的满负荷性能,更具有优秀的部分负荷性能,季节能效比更加优异。
  
  2) 静音低噪:整机采用箱体隔震设计,多重降噪处理,加上名牌全封闭式涡旋压缩机和低噪音风机的采用,使整机的噪音、振动均达到业界领先水平。
  
  3) 智能除霜:由微电脑控制器根据变量自动除霜,除霜效率高,另还可根据实际情况无条件手动除霜。
  
  4) 运行可靠:机组可分组启动,从而减少机组启动电流对电网的冲击;机组经过严格测试,无论是在高达42℃炎热天气时制冷,还是在-10℃严寒气候制热,均可正常运行;机组本身均自带高低压保护、制冷低水温防冻保护、冬季防冻保护、压缩机过载保护和水压差开关等,最大程度地确保了机组安全。
  
  维护方便:拆卸机组侧面板,即可接触到任何部件,维护方便;异常情况跳机时,控制器会提示故障原因,有利于问题的迅速解决。
  
  3.3.室内机选择根据建筑布局空间的不同,选用多款Airwell的暗藏式风机盘管机组。
  
  Airwell暗藏式风机盘管的特点:
  
  1.外观精美,超薄设计:外形紧凑,宽度方向较普通机组小,便于暗藏于天花内;独家斜盘设计,换热面积大,并美观装修设计。
  
  2.超低噪音:机组采用都是大风轮低速电机,既满足大风量的要求又同时保持低噪音。
  
  3.经久耐用:机组镀锌钢板采用欧洲标准,达到220克/平方米,精致铜管、高效优质风机电机、使之更经久耐用。
  
  4.优质水盘:水盘一次成型,优化的保温材料PEF,提高吸音能力,保温性能好,使用寿命长。

3.4.水系统酒店不同的楼层采用独立的水系统,每层的水系统采用同程式布管。空调冷热水立管也采用同程式布管。
  
  3.5.新风系统因酒店内空调系统采用风机盘管加新风系统形式。新风设备采用的是热回收型全热交换器,通过新风经过与排风的热交换后经新风管道,接入盘管的回风箱,经风盘处理后送入室内 。
  

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1426661190216
    这是来打广告的吗?
    2015-05-26 12:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • shukongqiegeji
    论坛活跃度不是很高啊
    2015-05-26 10:39:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分散式水源热泵空调在住宅建筑中的应用分析

  1.工程概况    本工程位于陕西省汉中市,总建筑面积约21000㎡。全部为住宅楼,共4栋建筑,其中1、2#楼为多层,3、4#为高层建筑,分为A、B两个户型。经业主反复论证和实际项目考察,空调形式采用分散式水源热泵系统。    2. 设计依据及思路    本设计以《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87-2003版)、《全国民用建筑工程设计技术措施·暖通空调动力》(2003版)为基本依据。结合汉中市地下水资源丰富的特点,响应国家建设节能、省地型建筑的口号,因地制宜的合理选择空调形式,通过对项目当地资料的收集及周边项目应用情况的分析,本着省投资、低运行费用、高可靠性、调节灵活、便于计费的原则设计分散式水源热泵空调系统。

回帖成功