土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于大型商场吊顶式空调箱机外余压选型问题,请求土木的大侠帮助!

关于大型商场吊顶式空调箱机外余压选型问题,请求土木的大侠帮助!

发布于:2015-05-25 20:30:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人有一个项目是一个商场总空调面积有9万多平方,总共五层楼层高约4.8米天花吊顶在3.5米左右。设计3000m3/h-10000m3/h风量吊顶式空调箱600台左右。在6000风量以上的设备出风设计有阻抗式消声器,每台设备回风有一个静压箱,底部开回风口。主风管风速6M/S,出、回风口风速2.3M/S左右,现按图纸选型计算机外余压都有8-10PA每米的损失。请问这样机外余压会不会太高,到时噪音会不会好大。请问这个按什么标准选这个参数?谢谢!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 代表自然惩罚你
    这个东西确实是一个问题,大家还有什么别的额看法
    2015-07-10 20:37:10

    回复 举报
    赞同0
  • 随榆而安
    随榆而安 板凳
    感觉这吊顶有点难度
    2015-07-10 08:56:10

    回复 举报