现一个狭长区域(400M*200M),设室外消防水池,由于保护半径超150M,为避免设两个消防水池,能否从此池一端引较长连通管(~100M)做一个消防车取水口,这种情况是否允许,有什么限制?哪位曾经做过类似工程,请指点.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
snow_168
沙发
2006-06-07 13:48:07
赞同0
-
snow_168
板凳
新《高规》中有修改:消火栓栓口静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时。应采取分区给水系统。这一点要注意,特别是搞设计及准备考注册的朋友。
2006-06-07 13:07:07
赞同0
加载更多1.不用分区,分区按规范上说是栓口静水压力不大于1.0MPA(新规范),其主要是考虑到管网(最下面几层)承受的压力太大,有所以才有分区,跟给水系统中的理解一样。
2.大于80米,小于100米,不用分区,分区按规范上说是栓口静水压力不大于1.0MPA(新规范).
3.你的概念不对呀!栓口减压指的是减动压,在工作状态下,一般大于0.5MPA时候要减压,可以采用可减静压和动压的减压稳压消火栓,跟静水压力没有关系。它主要是考虑消防人员使用安全及水箱用水不被很快用完。