高规7.4.6.5说:消火栓栓口静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时。应采取分区给水系统。
对此,我有几点疑惑:
1。如果有水箱,且水箱与最低处消火栓间的高差小于80m,但是由于水箱的高度不能满足最不利点消火栓所要求的0.07MPA的静水压力,需要设自动增压稳压设备,然而自动增压稳压设备稳定的压力在0.40MPA左右,造成最低处消火栓压力大于0.80MPA,那么这个建筑是不是应该分区?
2。如果水箱与最低处消火栓间的高差大于80m,但我在较低的几层采用可减静压和动压的减压稳压消火栓,使最低几层的消火栓静压小于0.80MPA.那么是不是九不需要分区了?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • snow_168
    snow_168 沙发

    1.不用分区,分区按规范上说是栓口静水压力不大于1.0MPA(新规范),其主要是考虑到管网(最下面几层)承受的压力太大,有所以才有分区,跟给水系统中的理解一样。
    2.大于80米,小于100米,不用分区,分区按规范上说是栓口静水压力不大于1.0MPA(新规范).
    3.你的概念不对呀!栓口减压指的是减动压,在工作状态下,一般大于0.5MPA时候要减压,可以采用可减静压和动压的减压稳压消火栓,跟静水压力没有关系。它主要是考虑消防人员使用安全及水箱用水不被很快用完。
    2006-06-07 13:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • snow_168
    snow_168 板凳
    新《高规》中有修改:消火栓栓口静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时。应采取分区给水系统。这一点要注意,特别是搞设计及准备考注册的朋友。