土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防车取水口的设置

关于消防车取水口的设置

发布于:2004-12-06 23:36:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现一个狭长区域(400M*200M),设室外消防水池,由于保护半径超150M,为避免设两个消防水池,能否从此池一端引较长连通管(~100M)做一个消防车取水口,这种情况是否允许,有什么限制?哪位曾经做过类似工程,请指点.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sdmzq
    sdmzq 沙发
    设坡要计算,取水口吸水时,水位是下降的,低于水池。
    2004-12-16 09:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    8楼:设一个阀无法维检修连通管,原则上取水井是不能断水的。
    2004-12-13 00:39:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家谈谈打井供水厂区,这样的供水方案合理吗?

本厂区为一盐厂包装厂区,内有一6m高,4万多平方米的库房和几栋多层民用建筑,我打算整个厂区采用这种供水方案,大家看合适吗?整个厂区设一消防水池和消防泵房。室外给水管网敷设为环状管网。水泵房内设生活水泵两台(一用一备),采用变频供水技术供应整个厂区的生活用水(量很小)消防泵两台(一用一备),水压按满足厂区最高建筑的最不利点消火栓水压确定,多层建筑内的消火栓采用带消防按扭的消火栓,水泵房内同时有手动可以启动消防泵。

回帖成功

经验值 +10