一、规范条文引起的思考
1
、规范条文引述:
《混凝土结构设计规范》
GB50010-2010
第
3.4.6
条:
对混凝土楼盖结构应根据使用功能的要求进行竖向自振频率验算,并宜符合下列要求:
1
)住宅和公寓不宜低于
5Hz
;
2
)办公楼和旅馆不宜低于
4Hz
;)
3
大跨度公共建筑不宜低于
3Hz
。
2
、新混凝土设计规范提出了验算
楼盖楼盖竖向自振频率的要求,并没有提供验算的具体方法,条文说明也只是指出一般情况可用简化方法。执行该规范条文存在困难,具体用什么方法只能由结构设计人查找相关参考资料。
二、实用的资料和方法:
1
、
PKPM系列软件使用说明书《JCCAD用户手册及技术条件》的附录E提供了“常用结构构件对称型基本自振圆频率计算”,但不知其出处在哪、是否正确,姑且摘录如下作为参考。注意:下面的数据是圆频率,单位是弧度/秒,而自振频率单位是1/秒,自振频率=圆频率/( 2π)。
2
、用有限元精确计算,如用
SAP2000
建模计算。
3、2010版的PKPM软件也新增了个“楼盖舒适度计算”的模块。
4
、以上第2、3项是需要花费白花花的银两,如果自己或单位财力不够,也可以其他参考资料的简化方法进行手算,如
(
1
)《多层厂房楼盖抗微振设计规范》(
GB50190-93
)第
6.3
节
(
2
)冶金部标准《机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算和隔振设计规程》
YBJ55-90
附录二
(
3
)《复杂高层建筑结构设计》(徐陪福,建筑工业出版社,
2005
年)
P44~54
(
4
)《钢结构设计手册(第三版)》(下册,建筑工业出版社,
2004
年)
P168
,适用于组合楼板自振频率的计算