土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ [转载]砂土地基由中密变松散的工程案例(何国治)

[转载]砂土地基由中密变松散的工程案例(何国治)

发布于:2015-05-21 10:31:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
[转载]砂土地基由中密变松散的工程案例(何国治)



下面的文章摘录自《高层建筑地下结构及基坑支护》(中国建筑学会地基基础分会1994年年会论文集,宇航出版社,1994年),文中提及在施工过程中由于人工降低地下水处理不当,砂土地基由原来中密变松散、承载力降低的相关案例,值得关注,对类似的砂土地基工程,应采取适当措施处理地下水。



557d7ea6gbb52afadb700&690



557d7ea6g7921de665fef&690



557d7ea6g7921de6dde53&690



557d7ea6gbb52b0e9717a&690



557d7ea6gbb52b130880c&690

557d7ea6gbb52afadb700&690


557d7ea6g7921de665fef&690


557d7ea6g7921de6dde53&690


557d7ea6gbb52b0e9717a&690


557d7ea6gbb52b130880c&690

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱脚弯矩大而轴力小,不慎采用了单桩应如何处理和补救

柱脚弯矩大而轴力小,不慎采用了单桩应如何处理和补救 ——回复“土木在线 _ 结构论坛”网友“ ang363 ” 土木在线_结构论坛网友“ang363”的疑问:工程概况:单层厂房,混凝土柱子钢梁排架结构,算下来柱底轴力300kn 弯矩100kn 。由于当时没考虑弯矩作用,选了单桩承台(沉管灌注桩),单桩承载力350kn。现在桩已施工完了,才发现这个问题,不知道怎么办了,

回帖成功

经验值 +10