土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱脚弯矩大而轴力小,不慎采用了单桩应如何处理和补救

柱脚弯矩大而轴力小,不慎采用了单桩应如何处理和补救

发布于:2015-05-21 10:31:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
柱脚弯矩大而轴力小,不慎采用了单桩应如何处理和补救

——回复“土木在线 _ 结构论坛”网友“ ang363

土木在线 _ 结构论坛网友“ ang363 ”的疑问:
工程概况:单层厂房,混凝土柱子钢梁排架结构,算下来柱底轴力300kn 弯矩100kn 。
由于当时没考虑弯矩作用,选了单桩承台(沉管灌注桩),单桩承载力350kn。
现在桩已施工完了,才发现这个问题,不知道怎么办了,

各位大侠,指点指点,救救小弟啊!!!




Kingckong 的答复:
柱脚弯矩大而轴力小情况不应采用单桩,楼主的情况就是个教训。应在弯矩方向布置双桩(或多桩),单桩承载力和持力层的要求可以适当降低,不会增加太多造价。

建议楼主用《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008附录C提供的m值法计算一下桩身的最大弯矩和剪力,然后按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010验算一下桩身作为圆形截面构件的承载力,如果满足要求,可以不处理,否则应采取技术措施进行补救。

补救的措施可以是:(1)补桩;(2)跨度不大的情况下,加强承台拉梁,用拉梁平衡柱脚弯矩;(3)地表土强度还可以的话,把桩承台做大做深、控制好承台周边的回填土,考虑承台周边土的被动土压力平衡一部分柱脚弯矩(如果是摩擦型桩,则承台底面的土压力也可以考虑);(4)改变上部结构、使传至基础顶面的弯矩减少至可以接受的程度。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 安装工
    安装工 沙发
    谢谢各位 学习了
    2015-11-28 07:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • lmt_2011
    lmt_2011 板凳
    现在做的通信塔好多是单管塔,弯矩大,做的都是单桩
    2015-10-30 09:53:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 684 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础埋深以上的饱和砂土是否需要评价液化

基础埋深以上的饱和砂土是否需要评价液化 ——回复网友“ mdy710108 ” 论坛网友“mdy710108”的疑问:一幢建筑物基础埋深8m,对于基础埋深8m以上的饱和砂土还用评价液化吗?有同事说,液化是场地问题,应该从自然地面评价,与建筑物无关,这种说法对吗?我有些疑惑 Kingckong的答复:

回帖成功

经验值 +10