土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 广东阳江市某楼盘基坑支护设计咨询意见

广东阳江市某楼盘基坑支护设计咨询意见

发布于:2015-05-21 10:18:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
广东阳江市某楼盘基坑支护设计咨询意见



本工程基坑设计开挖深度 4.75m ,开挖深度范围内为素填土、淤泥、粘土和砾质粘性土,设计采用土钉墙、土钉墙 + 放坡的支护方案 。现对以下几方面提出咨询意见供进一步修改、补充和完善:

一、设计开挖深度
按本工程勘察报告,基坑底大部分坐落在淤泥层( ZK50 ZK62 ZK72 ZK78 ZK132 等),施工作业条件恶劣,实际施工时需要超挖换填 。建议设计开挖深度考虑实际施工的需要,增加 0.7~1m ,或者提出限制超挖换填不利影响的设计要求。
另外,也要考虑邻近基坑边缘的工程桩承台超挖的不利影响,建议提出承台跳挖等措施。

二、需要补充的设计内容
1 、补充出图口详图,并按超载 40kPa 进行验算。
2 、补充较大、较深电梯井等坑中坑的支护详图(尤其是位于淤泥层时),并进行必要的验算。
3 、设计有土钉墙和土钉墙 + 放坡两种支护形式,两者的交接点(即 5-5 剖与 6-6 剖的交点 H 1-1 剖与 2-2 剖的交点 C )是支护的薄弱部位之一,应补充大样交代如何衔接。
4 、请向施工单位了解施工塔吊的平面位置,如处于基坑支护影响范围,应做专门处理。
557d7ea6gd1d208594851&690


三、基坑监测
基坑平面阴角( B F G 等点)存在端部效应,比较有利,建议取消该处的监测点,以节省监测费用。
557d7ea6gd1d20d25a771&690



四、水泥搅拌桩的桩长
各剖面的水泥搅拌桩桩长均标注为定值,建议按进入预定土层一定深度进行控制。

五、土钉施工对周围环境的影响
1 5-5 剖、 6-6 剖土钉已穿过已建别墅的基础,密集的土钉难免与别墅的管桩相碰,造成管桩损坏,引起质量问题。建议该处条件具备的话改用其他支护形式,如格栅重力式水泥土挡墙。
557d7ea6gd1d21c51bfd9&690




557d7ea6gd1d21c77789e&690



2 4-4 剖虽然现状是空地,但打下密集的土钉会成为日后幼儿园管桩施工的地下障碍物。建议该处条件具备的话改用其他支护形式,如格栅重力式水泥土挡墙。
557d7ea6gd1d214032946&690


3 2-2 剖和 3-3 剖采用的土钉数量较多,建议与格栅重力式水泥土挡墙等其他支护方案进行经济、技术比对。
557d7ea6gd1d22484b788&690




557d7ea6gd1d224997eed&690





五、计算书
1 、坑外地下水位深度取 2.5m ,与勘察报告不符,宜取 0.5m
2 、淤泥层 cφ 值与勘察报告建议不符,取值偏高。

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    好资料,结合工程实例的审核意见,参考作用大
    2015-09-25 11:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • yueyue_niao
    yueyue_niao 板凳
    楼主业务挺全面啊,人才。
    2015-09-25 09:42:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广东英德市某楼盘结构施工图咨询意见(3)

英德市某住宅楼盘东10地块 B 栋增设一层地下室的可行性分析 一、原结构设计基本概况抗震设防烈度6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,地震设计特征周期值为0.35s,抗震设防类别为丙类,基本风压0.35kN/m2。钢筋混凝土框架结构,层数12层,总高37.05米,框架抗震等级为3级。采用水泥搅拌桩复合地基,

回帖成功

经验值 +10