土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 答复“建筑抗震设防分类的问题”

答复“建筑抗震设防分类的问题”

发布于:2015-05-21 09:21:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
答复“建筑抗震设防分类的问题”

—— 回复 网友 “mouse801”

网友 “mouse801” 的疑问:
现在有一个工程,一层为地铁站厅层,上部有 4 层商业,按照建筑抗震设防分类标准,一层地铁为乙类建筑,上部商业为丙类建筑,该建筑的抗震设防分类为几类?

我理解的没办法验算是上部地震破坏时对下部的影响,若上部破坏可能对乙类建筑造成破坏,故整体建筑应为乙类。

不知道理解的是否正确,请指点!




Kingckong 的答复:
可按区段划分抗震设防类别 , 一层地铁定为乙类建筑,上部商业定为丙类建筑。

见《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 3.0.1 条第 4 款:建筑各区段的重要性有显著不同时,可按区段划分抗震设防类别。下部区段的类别不应低于上部区段。

这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上下土层模量接近时如何进行下卧层验算

上下土层模量接近时如何进行下卧层验算 —— 回复 “ 新浪微博 ” 网友 “ @胡工说设计” Kingckong按:下面的内容来自新浪微博@胡工说设计:基础规范下卧层验算时,筏板基础宽度20米,好土层厚度5米,上下土层压缩模量接近,比值接近1.0,远小于3,z/b小于0.25,则括散角为0度,也就是无法扩散,下卧层验算很难通过,怎么理解呢?