土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁腹板开孔洞的构造与验算

梁腹板开孔洞的构造与验算

发布于:2015-05-21 09:21:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁腹板开孔洞的构造与验算


Kingckong 按:上段时间在同一个工程同时要处理工字形钢梁腹板开孔和混凝土梁腹板开孔。现汇总各种开孔的构造与验算资料如下,供参考。



一、混凝土梁腹板开孔
关于混凝土梁腹板开孔的构造和验算,在《混凝土结构构造手册(第四版)》(中国建筑工业出版社, 2012 年)中有详细的介绍,摘录如下。设计中由于各种条件的限制,往往难以满足所有的构造要求,需要把握好结构安全的底线。例如对矩形孔洞,由于通常尺寸较大、且对抗剪能力削弱较大,应保证受压弦杆的截面满足抗剪限值,加强钢筋要配足,同时保证梁端箍筋加密区内不能开孔。



557d7ea6tdee2e5c6627d&690

557d7ea6tdee2e5e7dfb8&690

557d7ea6t7cb04a310cc2&690

557d7ea6tdee2e608d756&690

557d7ea6tdee2e61aeb37&690

557d7ea6tdee2e646f53b&690

557d7ea6tdee2e670652c&690
557d7ea6tdee2e5b934ae&690











二、钢骨混凝土(型钢混凝土)梁腹板开孔
钢骨混凝土(型钢混凝土)有 2 本理念不同的技术规范,它们对梁腹板开孔的构造和验算的规定有一定差别,分别摘录如下。其中《钢骨混凝土结构设计规程》( YB-9082-2006 )全面一些,同时提供了矩形孔洞和圆形孔洞的内容。
1 、《钢骨混凝土结构设计规程》( YB-9082-2006 )的内容




557d7ea6tdee2f2f3177a&690

557d7ea6tdee2f2d6c69b&690


2 、《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ130-2001 的内容
557d7ea6t7cb04d61d776&690
557d7ea6tdee305c1aaac&690




3 、《型钢混凝土结构构造》( 04SG523 )的内容


557d7ea6tdee30ef651d1&690

557d7ea6tdee30efec763&690



三、型钢梁腹板开孔
主要是要对型钢开孔后被削弱的腹板进行补强,原则是抗弯仅考虑由翼缘承担,剪力由腹板和补强板共同承担。在《高层建筑民用钢结构技术规程》( JGJ 99-98 )第 8.5.5 条有比较全面的指引。
需要注意的,这些规定是针对钢结构高层建筑的,对多层、低层钢结构某些限值应可适当放宽。例如“矩形孔口长度不得大于 750mm ”,我并没有找到相关背景资料,个人理解是考虑高层建筑在风、地震作用下,框架梁的剪力通常挺大,需要限制矩形孔口不能开太大,以免抗剪能力削弱过大。但如果对一条高仅 6 米的钢连桥,风、地震作用下横向框架梁的剪力不大,竖向荷载下横向框架梁的跨中剪力也不大,此时矩形孔口的长度可以适当大于 750 mm
1、《高层建筑民用钢结构技术规程》(JGJ 99-98)的内容
557d7ea6t0b4dedb88718&690

557d7ea6tdee316198f5a&690


2、《高层建筑民用钢结构技术规程》(JGJ 99-98)条文说明的内容
557d7ea6tdee31a6ad654&690

只看楼主 我来说两句抢地板
  • py1101
    py1101 沙发
    实腹混凝土梁开洞,验算很麻烦,一般尽量开小洞后加强构造措施吧
    2015-05-22 15:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • 312ff3412
    312ff3412 板凳
    好东西 值得收藏
    2015-05-21 15:24:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在设计中,PKPM中梁加腋怎么输入?

在设计中,PKPM中梁加腋怎么输入?(贺家栋——分享是一种快乐) 个人认为加腋仅适用于构造措施,建模时不考虑加腋。按规范上的说法,仅仅是当支座处剪力太大,箍筋配置不足时,提高支座的抗剪措施。当然加腋对提高支座的抗弯有一定效果,上次做过一个跨度为14米钢筋砼梁,为了安全,支座给加腋了,当时主要是从加强结点构造的出发点加的。 可以在支座不远处加一个节点(按照规范要求可确定距支座的具体距离),局部把梁截面加高来计算,满足要求后再按构造要求画图表示,也可查出该支座处内力后手算复核一下。

回帖成功

经验值 +10