土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [转载]软弱层与薄弱层辨析及相关

[转载]软弱层与薄弱层辨析及相关

发布于:2015-05-20 11:22:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

软弱层与薄弱层辨析及相关

最近在一个结构的QQ群里面别人讨论了这么个问题:软弱层和薄弱层的定义及区别,当碰见这个问题的时候,我发现自己对这个概念也很不清晰,于是总结一下,我自己也慢慢搞清楚了。
一、概念辨析
软弱层定义:刚度变化不符合《高层建筑技术规程》第3.5.2条要求的楼层,一般称作软弱层;
薄弱层定义:承载力变化不符合《高层建筑技术规程》第3.5.2条要求的楼层,一般可称作薄弱层。
为了方便,本规程把软弱层、薄弱层以及竖向抗侧力构件不连续的楼层统称为结构薄弱层。结构薄弱层在地震作用标准值作用下的剪力应适当增大,增大系数由02规程的1.15调整为1.25,适当提高安全度要求。

二、规范规定条文
附《高层建筑结构技术规范》JGJ-2010
3.5.2 抗震设计时,高层建筑相邻楼层的侧向刚度变化应符合下列规定:
1对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比γ1可按式(3.5.2—1)计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。

7029514119_461a617d98_z.jpg
3.5.3A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。
注:楼层抗侧力结构的层间受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱、剪力墙、斜撑的受剪承载力之和。

三、剪重比与薄弱层剪力比值
《高规》4.3.12:由于地震影响系数在长周期段下降较快,对于基本周期大于3s的结构,由此计算所得的水平地震作用下的结构效应可能过小。而对于长周期结构,地震地面运动速度和位移可能对结构的破坏具有更大影响,但是规范所采用的振型分解反应谱法尚无法对此作出合理估计。出于结构安全的考虑,增加了对各楼层水平地震剪力最小值的要求,规定了不同设防烈度下的楼层最小地震剪力系数(即剪重比),当不满足时,结构水平地震总剪力和各楼层的水平地震剪力均需要进行相应的调整或改变结构刚度使之达到规定的要求。本次修订补充了6度时的最小地震剪力系数规定。对于竖向不规则结构的薄弱层的水平地震剪力,本规程第3.5.8条规定应乘以1.25的增大系数,该层剪力放大1.25倍后仍需要满足本条(4.3.12)的规定,即该层的地震剪力系数不应小于表4.3.12中数值的1.15倍。
四、抗剪承载力计算方法
楼层抗侧力结构的层间受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱、剪力墙、斜撑的受剪承载力之和。那么在SATWE进行判别的时候,这个时候,我们还没有配置钢筋,那么软件是如何计算每层的抗侧力构件的受剪承载力的?这个问题,我一直困惑。

7029514119_461a617d98_z.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[转载]地下室结构是否需要进行抗震计算?

地下室结构是否需要进行抗震计算? 答案:在某些条件下可不进行抗震计算,在另外一些条件下则需要。一、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 14.2.1 按本章要求采取抗震措施的下列地下建筑,可不进行地震作用计算: 17度Ⅰ、Ⅱ类场地的丙类地下建筑。 28度(0.20g)Ⅰ、Ⅱ类场地时,不超过二层、体型规则的中小跨度丙类地下建筑。 二、《高层建筑混凝土结构技术规程》J(GJ 3-2010)条文说明

回帖成功

经验值 +10