土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管系统的设计计算步骤

风管系统的设计计算步骤

发布于:2015-05-20 10:11:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(一)连接各风口与机组,绘制系统轴测图,标注各段长度和风量。布置风管时,应考虑以下因素:
  1、尽量缩短管线,减少分支管线
  2、避免复杂的局部构件
  3、恰当的处理与空调水系统、消防水管系统以及其他管道系统的关系
  (二)选择最不利环路(一般时指最长或者局部构件最多的分支管路)
  (三)选定流速,确定断面尺寸(参考下列表格)
  《高层民用建筑空调设计》推荐流速表
1040552ao3hmt0zqn6uzzd.jpg  中央空调设计实训教程推荐流速表
104104alqrtzo53xy505kx.jpg  中央空调设计推荐最大流速表
104145efuajo8mh54hgwr6.jpg  根据给定的风量和选定的风速,计算管道断面尺寸(或者管径d),使其符合《空气调节》P342页附录8-2“通风管道统一规格”中的标准风管。再根据标准化后的风管断面尺寸以及风量求出管道中实际的风速。
  这里需要注意的是,风管的形状一般为圆形或者矩形。圆形风管一般用于排风系统或者室外风道干管;矩形风管一般用于空调送回风管。
  (四)计算各管段的局部阻力和沿程阻力,从最不利环路末端开始计算。具体方法参见《空气调节》。
  (五)计算各管段总阻力,并检查并联管路的阻力平衡情况
  风管内空气流动的总阻力为局部阻力和沿程阻力之和,即
104215pc9ro3nsbovic6ep.jpg 1042249vbdeeamef5pwgq9.jpg
2、查表选取,可以在陆耀庆主编《实用供热空调设计手册》p564页等资料中查询。
  所有压力计算出来后,必须校核并联支管之间压力损失差值,应不大于15%。否则可以通过调节风管直径的形式使之达到平衡。
1042511bgisw9iq6u8myoj.jpg
104305bkpcpzyv4aqqi8qz.jpg

1040552ao3hmt0zqn6uzzd.jpg


104104alqrtzo53xy505kx.jpg


104145efuajo8mh54hgwr6.jpg


104215pc9ro3nsbovic6ep.jpg


1042249vbdeeamef5pwgq9.jpg


1042511bgisw9iq6u8myoj.jpg


104305bkpcpzyv4aqqi8qz.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 红叶06
    红叶06 沙发
    最近刚好碰到要做风管预算,学习了
    2016-07-04 11:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • tongxingabc
    tongxingabc 板凳
    谢谢楼主,学习一下
    2015-05-31 00:17:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店新风和空调优化控制

一、空气品质的四个参数1 温度2 相对湿度3 洁净度4 新鲜度新鲜度着重强调含氧量及CO2浓度。室内空气品质的要素室内空气的温度、湿度、清洁度、新鲜度和气流速度这五个“度”构成了室内空气品质的五个基本要素。根据GB/T1883-2002室内空气质量标准规定:室内空气CO2日平均浓度不能超过0.1%。CO2浓度含量会影响人类的生活作息,CO2浓度含量与人体生理反应如下:350~450ppm:同一般室外环境。

回帖成功

经验值 +10