土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 弧形钢梁与钢柱计算长度

弧形钢梁与钢柱计算长度

发布于:2015-05-20 07:14:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图,空间钢框架结构,钢柱与半圆形弧形钢梁连接。钢柱计算长度系数如何按《钢结构设计规范》附录D确定?此时,弧形钢梁的线刚度该如何计算?

先谈谈自己的理解:从结构受力上直观理解,弧形梁对这一榀钢柱的侧向约束是很弱的,与直梁相比根本不在一个数量等级上。如果柱子发生侧移,弧形梁起不到多少侧移约束作用,柱子很容易失稳。这与直梁的情况会存在很大差别。个人认为,与弧形梁相连的柱子的几何长度应该取柱全高,这样柱子的长细比就很大了。

但从PKPM-STS计算结果上看,软件在确定弧形梁相连的柱子计算长度上,是按弧形梁拉直来计算的,显然不安全啊。

关于弧梁的这个问题,大家如何看?这种情况在外增电梯井道(观光电梯)中十分常见。 1432084059.jpg

1432084059.jpg

  • chinalxb
    chinalxb 沙发

    弧梁处是否有铺板应分别考虑,也可根据弧梁的弹性刚度适当考虑约束情况。

    2019-04-18 10:16:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,18米x12米连廊钢平台设计

建筑物与挡墙间需设置一个钢结构人行天桥连廊,按如下设计,请大家看看是否可行?层高5.9米,跨度18米x12米,用pkpm三维框架计算,7度抗震,与钢混主体完全脱开,平台板面采用6mm厚花纹钢板,10槽钢@600做板加劲肋18米跨焊接工字钢梁 1050x400x16x24,两端设置为铰接,弹性挠度1/405,间隔2米设置18米跨次梁,次梁截面 工字钢梁 550x220x10x12,弹性挠度1/363,

回帖成功

经验值 +10