土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 《闪电定位资料在防雷设计中的应用研究》硬伤

《闪电定位资料在防雷设计中的应用研究》硬伤

发布于:2015-05-20 06:59:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
今年第10期 P74 依据GB50057,某镇应划为第二类防雷建筑物,其余乡镇为第三类防雷建筑物。



依据雷规附录A,建筑物防雷等级取决于年雷击次数,年雷击次数取决于当地落雷密度、截收面积以及校正系数。把某乡镇作为一个建筑考虑滑天下之大稽,林老听了要吐血了。白给防雷中心宣贯了。
  • wowonini520
    wowonini520 沙发
    专注、专业的,电气群49094655
    2015-07-07 00:01:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

800平的老年公寓消防控制室可以与医务值班室合用不?

有一800平的老年公寓,一层,无排烟等消防联动,按建规需上火灾自动报警,请问:消防控制室不用单独设吧,可以与医务值班室合用不?如果可以合用,此房间应急照明是不是按消防控制室设计,备用照明时间不小于180分钟?就是在普通照明灯具上加上蓄电池,注明应急时间180分钟?此房间是否要设双切电源箱,为消防控制器及房间照明供电?总共只有19间公寓,其余是阅览室,食堂,厨房,感觉专门上一个消防控制室,还要配专人值班,是不是妥当?

回帖成功

经验值 +10