土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 800平的老年公寓消防控制室可以与医务值班室合用不?

800平的老年公寓消防控制室可以与医务值班室合用不?

发布于:2015-05-18 19:24:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一800平的老年公寓,一层,无排烟等消防联动,按建规需上火灾自动报警,请问:消防控制室不用单独设吧,可以与医务值班室合用不?如果可以合用,此房间应急照明是不是按消防控制室设计,备用照明时间不小于180分钟?就是在普通照明灯具上加上蓄电池,注明应急时间180分钟?此房间是否要设双切电源箱,为消防控制器及房间照明供电? 总共只有19间公寓,其余是阅览室,食堂,厨房,感觉专门上一个消防控制室,还要配专人值班,是不是妥当?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lovingstudy
    lovingstudy 沙发
    学习了,感谢楼上分享
    2015-05-31 21:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • tdming
    tdming 板凳
    设一区域报警系统即可,无消防联动不必设消防控制室,火灾报警控制器设在有人值班房间。医生值班室应可以。
    2015-05-20 11:37:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统线缆规格

规范上要求“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”,这是对强电电缆选型的要求,那么对于火灾自动报警系统,各信号线、DC24V电源线、消防电话线等是否也有必要采用低烟无卤线缆,这类线缆规范上只有阻燃或阻燃耐火的要求,而没有提是否需要低烟无卤。

回帖成功

经验值 +10