土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【城市综合体设计】万达-城市综合体暖通专业设计管控知识总结

【城市综合体设计】万达-城市综合体暖通专业设计管控知识总结

发布于:2015-05-19 14:49:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
6638981949.jpg

一、出图要求

1. 暖通施工图管井应注明编号并在图上附表表示出用途、面积和服务范围;应注明所有预留设备名称、占地位置、面积及功能并标明为预留;应注明所有设备用途、参数和服务区域。

2. 图纸应明确版次、日期,每升一版图纸均应显著标明改动之处。

3. 必须有室内管线综合图(含暖通、给排水、消防、强弱电桥架、结构梁等)。

4. 若采用标准图集,应将采用的标准图以蓝图的形式附上或提供标准图集。


二、机房布置原则

1. 空调机房面积:4x6 ㎡~4x8 ㎡一台空调机组,每台机组服务面积约800-1200㎡(若带有热回收,机房面积适当增加)。空调机房布置原则:按业态布置,同一业态空调机房应设置在其服务业态范围内,不应跨业态布置:同一业态且同一租赁方有多层,若含有首层,机房尽量不布置在首层。

2. 空调机房内根据设备选型设计设备基础,基础高度不低于150mm。空调机房地面做柔性防水,预留DN100的地漏。空调机组电器控制箱设计在方便操作的门口位置。


三、供暖设计要求

1. 沃尔玛、家乐福的超市整个区域不能设置暖气片,卖场区不能使用风机盘管,应采用全空气空调系统。

2. 严寒地区泳池大厅、休息室、更衣室设低温地板辐射采暖。寒冷及严寒地区各首层门厅入口设置地板辐射采暖。

3. 商场(含各主力店及步行街)主出入口、车库出入口、卸货区域、员工通道设风幕。严寒地区、寒冷地区设热风幕,热源依次为蒸汽、高温水、不得低于95℃热水,其他地区可采用电风幕。夏热冬暖地区及以南地区设贯流风幕。

4. 除地下车库、楼梯间、冷库、设备用房、物管用房外所有房间设集中空调(厨房设工位送风):物管用房、电梯机房、变配电室、POS 机房、消防控制中心、电话机房、保安监控室、值班室、湿式垃圾房等设独立空调。


四、供暖负荷计算原则

1. 百货:珠宝区、化妆品区灯光负荷为80w/m2,其他区域灯光负荷为60w/m2。

2. 电玩、数码(电器)的照明+设备发热量按40w/m2。

3. 火锅店就餐区通风按厨房考虑(取换气次数的下限值)。


五、风口设计原则

1. 送风口布置形式:卖场等大空间空调区域采用散流器上送,集中回风;超市立式冷柜上方的风口采用下送散流器,超市卧式冷柜上方的风口宣采用平送条形风口;中庭可采用喷口形式,人流应处于回风区,所有空调送风口均应带调节阀。

2. 回风口布置形式:集中回风的回风口不能布置在封闭房间内,应布置在大空间内,超市的AHU机房的回风口高度不能低于货架高度,应在3.0m以上。回风口不能设在人员长时间停留区域,也不能设在送风的射流区内,回风口应设过滤网。

3. 超市新风系统的采风口百叶处需安装不锈钢防盗网。

4. 风口布置不能影响货架、灯、带及天花吊顶的布置。



六、风系统设计原则

1. 商业城市综合体体量均较大,存在内外分区,空调系统应考虑分区设置;

2. 餐饮区域保持微负压,厨房区-10Pa,就餐区-5-0Pa。非餐饮区保持微正压。

3. 游泳池应考虑采用除湿热泵空调系统,并有防结露措施。

4. 所有空调系统不得由吊顶内回风,风机盘管必须带回风箱,空气处理机要进行有组织回风。

5. 百货、超市卖场空调区域送风温差为6~8℃,不宜超过10℃;建材超市送风温差不宜大干15℃;影厅送风温差10℃,影厅应考虑独立空调通风系统。

6. 新风经过处理后直接送入房间,不要经过风机盘管后再进入房间。


七、空调水系统设计原则

1. 空调水系统应采用闭式循环系统,系统主立管下设泄水阀,最高点设排气阀。

2. 采用两管制或分区两管制空调系统,注意夏热冬暖地区冷热负荷比大的区域制热时循环水泵及供热设备的选型,应分开设置水泵。

3. 空调水系统优先考虑采用高位膨胀水箱进行定压与膨胀。

4. 物业管理的空调系统,按业态设计环路,每个业态独立环路,步行街可设多个环路,并且每个环路均加设冷热计量表,计量表要有流量测量功能。

5. 所有管道应要标明坡度、坡向、流向和流速。

6. 有集中供热的城市采用市政管网为热源,严寒地区空调机组设表冷段+加热段,冬季供热采用加热段供热,空气处理机组及新风机组供水温度取95-85℃。

7. 空调冷水的供回水温差宜选择6℃,空调热水供回水温差选择10℃,家乐福超市系统采用8℃温差设计。


八、空气幕设计原则

1. 沃尔玛超市地上首层所有顾客出入口、员工出入口(其它楼层进入超市区域的沃尔玛员工出入口)、地下卸货平台均需装通长的电风幕,风速不小于7m/s,严寒地区、寒冷地区地上顾客出入口、员工出入口设热水(蒸汽)风幕,热源接入沃尔玛热源系统。其他超市空气幕根据其要求设置。

2. 百货首层出入口设置风幕,严寒地区、寒冷地区设热水(蒸汽)风幕,并建议设置双门斗风幕的热源接入百货系统。

3. 步行街首层出入口设风幕,严寒地区、寒冷地区设热水(蒸汽)风幕,并建议设置双门斗(或旋转门),风幕热源接入物业管理系统。

4. 其他首层(不合外铺)所有出入口设风幕,严寒地区、寒冷地区设热水(蒸汽)风幕,并建议设置双门斗,独立计费的业态单独的顾客、员工出入口热源接入该业态独立回路中。

5. 首层的自持外铺大门采用高静压风机盘管作为空气幕,严寒地区、寒冷地区要设置门斗或旋转门。


九、空调风管设计原则

1. 风管采用矩形风道,宽高比宜控制在6:1 以内,且风管高度(净尺寸)不得大于 500mm,预留风管安装空间为600mm。沃尔玛超市区域风管最低标高应控制在4.0米以上。

2. 风道设计尽量避免采用无分支风道。

3. 不同超市对风管表面颜色有不同要求,例如沃尔玛超市风管采用白色贴面,散流器和送风口表面白色,且需和风管的白色贴面相匹配,超市内不能采用玻璃钢风管。

4. 风道上预留安装测量装置的接口,接口位于便于操作和观察的地点。

5. 空调系统的送回风管采用镀锌钢板制作。


十、空调水系统设备选型

1. 制冷主机(冷水机组)和空调冷水循环泵采用一对一的连接方式,并在各组设备连接管道中间设置冷水机组和冷水循环泵之间互为备用的手动转换阀。

2. 冷冻水循环泵流量按主机额定流量选取,不得预留富裕流量,扬程富裕系数取5%~10%,水泵转数不得高于1450r/min。

3. 超市所有泵、塔应设独立的控制箱,并设手动、自动、停止三档转换开关。

4. 步行街首层出入口附近的商铺按外区(铺)考虑负荷,同时商铺门口设高静压风机盘管代替风幕机,由设计计算确定机外余压。

5. 北方冬季作幕墙(采光顶)结露、新风井结露计算。


十一、冷却水系统设计原则

1.冷却塔应远离厨房排风等高温或有害气体,冷却塔的设置要满足环保要求,注意对周边环境的影响,对于设置于屋面太阳照射产生温升较大的管道作隔热处理,以降低能耗,提高效率。

2. 冷却塔采用共用集管并联运行,要安装平衡管或底部水槽连通,并使各冷却塔和水泵之间管段压力损失大致相同。如管径过大,设一塔一泵运行。

3. 冷却塔选择深水盘型冷却塔,集水盘有效容积满足:(1)、湿润冷却塔填料等零部件所需水量,一般按冷却塔小时循环水量的1-2%考虑;(2)停泵时靠重力流入的管道水容量。

4. 冷却塔的选型按对应的冷水机组确定,包括冷却水进出口温度和循环水量,按当地室外计算湿球温度提高1℃计算。

5、对于冬季内区过热的区域,如新风满足不了供冷需求,可考虑采用冷却塔免费冷源,设计时注意以下几点:

(1)单独设置换热器系统;

(2)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷的需求,要尽可能提高计算供水温度,延长用冷却塔供冷时间:

(3)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷的需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能 力、换热器的换热温差等因素,经计算确定;

(4)设置板式换热器,换热温差选择1℃;

(5)免费冷源循环泵的规格、台数,应与冬季、过渡季供冷工况相匹配。


十二、防排烟、通风设计:

1. 消防通风要满足国家或当地消防规范及消防性能化分析的要求,特殊不确定因数应征询当地消防局意见;

2. 垃圾房、污水处理间、隔油间、卫生间设独立的强排风,前三者需要设置净化除臭装置;

3. 合用通风系统的风机电源接入物业管理系统;

4. 步行街顶部设机械排风,同时设自然排风窗,过渡季节时采用自然通风。

5. 物业用房:设风机盘管的房间设计适量排风和补充新风,厨房排风排油烟要求满足环保要求。

6. 采用燃气的厨房及其他有爆炸危险气体的房间,设事故通风。事故通风的换气量不小于12 次每小时。事故排风与排油烟系统应考虑独立设置。排风口与进风口的水平距离不低于20m,当水平距离不足20m 时,排风口必须高于进风口6m。事故通风的风机,应分别在室内和室外便于操作的地点设置电器开关。

7. 排油烟系统在风道最低处设清扫口。

8. 所有业态卖场内均作机械排烟设计。




6638981949.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    很好的资料
    2015-06-16 09:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    不错的资料---
    2015-06-16 08:17:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈谈:空调工程报建及归档资料做得冤!

建筑面积只有1000来平米,一个小工程,是个单位的室内装饰工程,分包单位有做室内装饰的、做消防的、做弱电的和我们安装空调的共四家施工单位,还有业主代理单位和监理单位。 我单位签了合同后,业主方叫装饰方报建,还要各单位出报建费用,每个单位又是几大千。现在又要交档案馆的资料,估计专门做资料又要几千。而我们合同上只有设备及辅料安装费用,还好不包括做空调的供电电源。本来现在业务不好做,空调合同价格就低,这两项费用就是一万多了!我个人感觉出得冤!

回帖成功

经验值 +10