0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
消火栓分区供水,系统工作压力大于消火栓额定工作压力思考6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水1. 系统工作压力大于2.4mpa2.消火栓栓口处静压大于1.0mpa刚做了个工程消火栓静压98米,屋顶水箱满足7米静压,消火栓不分区第一次选择消防泵扬程160米,泄压阀开启压力1.7mpa。管材,阀门选择是按系统工作压力,水泵零流量时的压力 (8.2.3 水泵扬程1.2~1.4倍)室内消火栓试验条件各密封部位连续2MIN承受1.6MPA,额定工作压力1.6mpa,(详消规后面施工及室内消火栓)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhanghaijun760209
沙发
按总体积根据不同功能分别计算消防用水量(消规第3.5.2条注3),只有上部是住宅下部是其它功能的建筑可以按不同功能分别根据各自体积计算消防用水量,然后取较大值(建筑设计防火规范第5.4.10条有明确规定),其它建筑都不行。楼上的建筑消防用水量就要按商业计算即15L/S
2015-05-19 14:14:19
赞同1
-
扛驴狂奔
板凳
zhanghaijun760209 发表于 2015-5-19 14:14 按总体积根据不同功能分别计算消防用水量(消规第3.5.2条注3),只有上部是住宅下部是其它功能的建筑可以按 …好像不对,可看15S909第14页综合楼消防用水量举例应按不同功能,根据建筑总提及确认消防用水量
2017-07-06 10:20:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报