土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 综合建筑的室内消火栓设计流量怎么确定

综合建筑的室内消火栓设计流量怎么确定

发布于:2015-05-19 13:34:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
比如 一个六层建筑 一层为商铺 二至五层为宾馆 总体积在5000~10000 那么确定室内消火栓设计流量时 是按照商业的15升每秒 还是宾馆的10升每秒 请大神指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghaijun760209
    按总体积根据不同功能分别计算消防用水量(消规第3.5.2条注3),只有上部是住宅下部是其它功能的建筑可以按不同功能分别根据各自体积计算消防用水量,然后取较大值(建筑设计防火规范第5.4.10条有明确规定),其它建筑都不行。楼上的建筑消防用水量就要按商业计算即15L/S
    2015-05-19 14:14:19

    回复 举报
    赞同1
  • 扛驴狂奔
    扛驴狂奔 板凳
    zhanghaijun760209 发表于 2015-5-19 14:14 按总体积根据不同功能分别计算消防用水量(消规第3.5.2条注3),只有上部是住宅下部是其它功能的建筑可以按 …好像不对,可看15S909第14页综合楼消防用水量举例应按不同功能,根据建筑总提及确认消防用水量
    2017-07-06 10:20:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓分区供水,系统工作压力大于消火栓额定工作压力思考

6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水1. 系统工作压力大于2.4mpa2.消火栓栓口处静压大于1.0mpa刚做了个工程消火栓静压98米,屋顶水箱满足7米静压,消火栓不分区第一次选择消防泵扬程160米,泄压阀开启压力1.7mpa。管材,阀门选择是按系统工作压力,水泵零流量时的压力 (8.2.3 水泵扬程1.2~1.4倍)室内消火栓试验条件各密封部位连续2MIN承受1.6MPA,额定工作压力1.6mpa,(详消规后面施工及室内消火栓)

回帖成功

经验值 +10