发布于:2015-05-19 11:52:19
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水
1. 系统工作压力大于2.4mpa
2.消火栓栓口处静压大于1.0mpa
刚做了个工程消火栓静压98米,屋顶水箱满足7米静压,消火栓不分区
第一次选择消防泵扬程160米,泄压阀开启压力1.7mpa。
管材,阀门选择是按系统工作压力,水泵零流量时的压力 (8.2.3 水泵扬程1.2~1.4倍)
室内消火栓试验条件各密封部位连续2MIN承受1.6MPA,额定工作压力1.6mpa,(详消规后面施工及室内消火栓)
发现问题后调整水泵扬程为150米,泄压阀开启压力为1.6mpa.
泄压阀可靠开启,工作压力等于消火栓额定工作压力;如泄压阀不能可靠动作,系统工作压力大于消火栓耐压要求。
问题 1、 分区要不要考虑系统工作压力不大于消火栓、卷盘额定工作压力。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这个确实是问题,按栓口静压1.0,系统工作压力按水泵零流量压力肯定超消火栓的公称压力1.60,要照顾消火栓的公称压力只能再降低分区高度;现在也正考虑这个问题;设计好说,这个涉及造价的问题,尤其是在分区临界点的建筑,好多设计以前都没这样考虑(包括新规以后),有的甲方已经对分区高度形成定式,现在不好说服甲方
回复 举报