土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓分区供水,系统工作压力大于消火栓额定工作压力思考

消火栓分区供水,系统工作压力大于消火栓额定工作压力思考

发布于:2015-05-19 11:52:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水
1. 系统工作压力大于2.4mpa
2.消火栓栓口处静压大于1.0mpa

刚做了个工程消火栓静压98米,屋顶水箱满足7米静压,消火栓不分区
第一次选择消防泵扬程160米,泄压阀开启压力1.7mpa。
管材,阀门选择是按系统工作压力,水泵零流量时的压力 (8.2.3 水泵扬程1.2~1.4倍)
室内消火栓试验条件各密封部位连续2MIN承受1.6MPA,额定工作压力1.6mpa,(详消规后面施工及室内消火栓)

发现问题后调整水泵扬程为150米,泄压阀开启压力为1.6mpa.

泄压阀可靠开启,工作压力等于消火栓额定工作压力;如泄压阀不能可靠动作,系统工作压力大于消火栓耐压要求。

问题 1、 分区要不要考虑系统工作压力不大于消火栓、卷盘额定工作压力。


全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cnhanhan
    cnhanhan 沙发
    你的建筑高度98米,消火栓主水管压力最大1.3MPa就满足验收要求了,离泄压阀1.6MPa还有很远的距离。至于消防泵杨程是多大,日常工作它又不会启动,需要使用时管网水压就算超过了1.6MPa,消防队还要表扬你啊,前提是你的管网不会被撑爆。
    2016-12-19 18:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • ldl4101026
    ldl4101026 板凳
    本帖最后由 ldl4101026 于 2016-12-19 09:38 编辑

    这个确实是问题,按栓口静压1.0,系统工作压力按水泵零流量压力肯定超消火栓的公称压力1.60,要照顾消火栓的公称压力只能再降低分区高度;现在也正考虑这个问题;设计好说,这个涉及造价的问题,尤其是在分区临界点的建筑,好多设计以前都没这样考虑(包括新规以后),有的甲方已经对分区高度形成定式,现在不好说服甲方
    2016-12-19 09:13:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层商住楼喷淋怎么设

下面两层大商业 上面7层住宅 喷淋怎么设置 住宅公共部分设置吗

回帖成功

经验值 +10