《建筑抗震设计规范》GB5011-2010已经实施半年多了,检讨一下自己,条文说明最近才看完,个人认为主要条文部分并对设计而言没有太大变化,但是条文说明在很多地方根据现在的一些研究观点进行大量更新,读清楚这部分对条文理解要更有益处。
读完一遍条文说明觉得有两点需要记录下来:
一是5.1.6条文说明的第一段话:“在强烈地震下,结构和构件并不存在最大承载力极限状态的可靠度。从根本上说,抗震验算应该是弹塑性变形能力极限状态的验算。”个人觉得你如果不能理解这两句话的意思,一味强调PKPM计算结果红不红的话,那很难说你对结构设计有多深的理解。
二是5.2.5条文说明中关于设计反应谱包含“加速度控制段、位移控制段、速度控制段”。说实在的我第一次接触这三个名词,以前的规范中也没提到,也可能我以前看抗震方面的书不仔细,新抗规一下冒出来,我的眼前一片金星闪过,到底如何区分这三个阶段?翻了翻高耸结构规范,我理解三个阶段区分别是,0.1s~Tg阶段是加速度控制段,Tg~5Tg是位移控制段,5Tg~6.0s速度控制段。
其中加速度控制段,速度控制段以1/T形式衰减,位移控制段则以1/T2形式衰减。在两个下降阶段,即:速度控制段和位移控制段,在加速度反应谱中,前者衰减指数为1,后者衰减指数为2。还是有点蒙啊,下次找本书仔细看看。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
高层混合结构学习记录(转贴)星期六到星期一三天参加了个学习班,主要是讲混合结构的,来的老师是方鄂华、钱镓茹、叶列平、蔡益燕、聂建国,记录一下学习的感想: 一、 经常做框架结构和框剪结构,两者在抗震上有何概念上的区别?这是我听完课后的问题,问起来有些奇怪,我以前一直理解为框架较柔,剪力墙来增强,这样理解也没错,但是掩盖了本质,那就是框剪结构是双重抗侧力结构体系,其地震作用下的安全性能远优于框架结构,变形性能不同的抗侧力结构单元协同工作,在中震、大震下利用不同的屈服机制和延性性能保证结构不倒塌性;