土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池溢流管、放空管、通气管、液位计等属于消防工程还是给排水工程

消防水池溢流管、放空管、通气管、液位计等属于消防工程还是给排水工程

发布于:2015-05-17 11:30:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新人求教:
消防水池溢流管、放空管、通气管、液位计等属于消防工程还是给排水工程;我们项目总包要求把消防水池溢流管、放空管、通气管、液位计等给我们消防做,这样合理吗?因合同没明确这款,所以有点扯。
  • 瞬间感觉
    瞬间感觉 沙发
    应该属于消防的范畴。合同没有明确的可以签订补充协议。
    2015-05-17 13:45:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《消规》第13.2.7条关于气压罐有效容积的要求

《消规》第13.2.7条关于气压罐的有效容积及调节容积应符合设计要求,调节容积容易理解(根据启泵次数不大于15次/h计算),但是有效容积究竟是什么容积呢?第5.3.4条有一句话“但有效储水容积不宜小于150L”,有人认为这个是调节容积,本人不这么认为,如果是调节容积,干嘛不用调节容积这四个字或者干脆把“有效储水容积”这几个字删掉,所以本人认为“但有效储水容积不宜小于150L”这句话说得就是以前规范规定的30S用水量,只不过没有30S的概念(就如同屋顶消防水箱也没有10min用水的概念,直接按规范选取即可,同理也仅仅规定一个150L的用水量,正好与以前喷淋的用水量是相同的),最易本人认为有效储水容积并不是《消规》中的调节容积而是原有《高规》第7.4.8.2条中的调节水容量。

回帖成功

经验值 +10