土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》第13.2.7条关于气压罐有效容积的要求

《消规》第13.2.7条关于气压罐有效容积的要求

发布于:2015-05-16 21:06:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消规》第13.2.7条关于气压罐的有效容积及调节容积应符合设计要求,调节容积容易理解(根据启泵次数不大于15次/h计算),但是有效容积究竟是什么容积呢?第5.3.4条有一句话“但有效储水容积不宜小于150L”,有人认为这个是调节容积,本人不这么认为,如果是调节容积,干嘛不用调节容积这四个字或者干脆把“有效储水容积”这几个字删掉,所以本人认为“但有效储水容积不宜小于150L”这句话说得就是以前规范规定的30S用水量,只不过没有30S的概念(就如同屋顶消防水箱也没有10min用水的概念,直接按规范选取即可,同理也仅仅规定一个150L的用水量,正好与以前喷淋的用水量是相同的),最易本人认为有效储水容积并不是《消规》中的调节容积而是原有《高规》第7.4.8.2条中的调节水容量。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    应该是调节容积。
    2017-10-28 13:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    shifang_zhang 发表于 2015-5-27 13:43 调节水容积指的是稳压水容积,稳压水容积是Ps1至Ps2之间的容积,需要满足稳压泵一小时启动不超过15次;有效 …收藏了,谢
    2017-09-17 22:40:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再提消防软管卷盘,请各位同仁指点一二

新防火规范实施后,图审的要求按照防火规范GB50016-2014第8.2.2.1条,丁类厂房未设置消火栓的项目,厂房宜设消防软管卷盘或轻便消防水龙。这个具体应如何设置,卷盘可以接生活管网,保护距离怎么算,要2个卷盘同时到吗,轻便消防龙头又是怎么设置的,又有啥具体要求。请各位同仁指点一二

回帖成功

经验值 +10