土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖气改地暖的三个要点

暖气改地暖的三个要点

发布于:2015-05-15 14:05:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地暖作为舒适生活的代表,不少人因家中装有地暖而骄傲,弄得老住房用户眼红不已,以致不少用户开始把家中的暖气改为地暖。暖气如何改地暖?每个暖通公司的做法都不尽相同,但在改装中存在的三个要点却是相通的。
110558gbpjdjshnfwhuepn.jpg

  暖气如何改地暖-要点一 暖气和地暖供回水温
  地暖是将温度不高于60℃的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内,再加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。暖气的供回水温度一般是95/70℃,而地暖的供回水温度不高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有单层用户想改装地暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器或混水降温装置。这一装置的安装,能把采暖系统高温水置换成低温水,安装时切记不可直接将地暖管与采暖供回水管道相接。如直接相连,地暖管承载水温过热会致使管材损坏,影响地暖系统的寿命。
  暖气如何改地暖-要点二 阻力平衡问题
  地暖的阻力比暖气大,约为暖气的十倍之多。在改装地暖时如果盲目在原暖气系统上增设加热盘管,可能导致暖气系统压力不足,热水难以循环,整个地暖系统难以正常运行散热。因此在改装时,建议增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。注意:如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气系统阻力,选择的循环泵过大时,有可能会影响其他用户正常采暖。专家建议在循环泵增设一个旁通,如果阻力过大不能满足地暖系统时,可开启循环泵。
 暖气如何改地暖-要点三 地暖管盘不宜过长
  地暖管盘越长,产生的阻力越大,运行时耗电越多。这就要求各个环路的长度不要相差太大,以免水力失调,造成有的环路热,有的环路不热。一般各个环路长度差不要超过10%,各管路以不超过120米为宜。

110558gbpjdjshnfwhuepn.jpg

  • qq_1436757913099
    感谢楼主讲解!
    2015-07-13 15:14:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 796 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰蓄冷空调蓄冰流程运行模式的选择与选型

蓄冰流程选择:  蓄冰空调系统在运行过程中制冷机可有两种运行工况,即蓄冰工况和放冷工况。在蓄冰工况时,经制冷机冷却的低温乙二醇溶液进入蓄冰槽的蓄冰换热器内,将蓄冰槽内静止的水冷却并冻结成冰,当蓄冰过程完成时,整个蓄冰设备的水将基本完全冻结。融冰时,经板式换热器换热后的系统回流温热乙二醇溶液进入蓄冰换热器,将乙二醇溶液温度降低,再送回负荷端满足空调冷负荷的需要。  乙二醇溶液系统的流程有两种:并联流程和串联流程。

回帖成功

经验值 +10