土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 楼梯踏步钢板做薄了,怎样加固

楼梯踏步钢板做薄了,怎样加固

发布于:2015-05-15 13:06:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《抗规》中规定的“位移比”与《高规》对照后格外费解

《抗规2010》中规定的“位移比”与《高规2010》中规定的“位移比”对照后格外费解关于楼层位移比,一直以来感觉似是而非。这几天又研究一下,感觉越发一头雾水。对于“位移比”朱炳寅老师是这样讲的:1、“楼层位移比”1)定义——“楼层位移比”指:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值;2)目的——限制结构的扭转;3)计算要求——考虑偶然偏心(注意:不考虑双向地震)。