土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 楼梯踏步钢板做薄了,怎样加固

楼梯踏步钢板做薄了,怎样加固

发布于:2015-05-15 12:02:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    钢板底焊肋板,加强踏步钢板的刚度
    2015-05-17 11:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • dengken205
    dengken205 板凳
    几个方法都可以
    2015-05-16 16:23:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

STS中钢框架柱长细比限值是怎么计算的

请教:我做一个二层钢框架,7度0.15g,抗震等级四级。一层层高均13.5米,吊车厂房(吊车梁底标高9.0m),吊车有20t和32t两种,二层为一般厂房车间及办公室。一层部分柱长细比不够,程序计算的限值为68.41,而抗规四级取值要求小于120倍根号下235/fy(材质是345,计算值为99.04)就可以,请问程序是如何计算的限值?急

回帖成功

经验值 +10