土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ STS中钢框架柱长细比限值是怎么计算的

STS中钢框架柱长细比限值是怎么计算的

发布于:2015-05-15 12:37:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教:我做一个二层钢框架,7度0.15g,抗震等级四级。一层层高均13.5米,吊车厂房(吊车梁底标高9.0m),吊车有20t和32t两种,二层为一般厂房车间及办公室。一层部分柱长细比不够,程序计算的限值为68.41,而抗规四级取值要求小于120倍根号下235/fy(材质是345,计算值为99.04)就可以,请问程序是如何计算的限值?急
  • sundyli1977
    sundyli1977 沙发

    有可能按抗规H.2.8计算,与轴压比有关

    2021-01-06 11:33:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1066 人订阅