注意:本教程所涉及的计算流程只是一个简单的估算过程,一般业务上可广泛使用,但温度、湿度要求精度高的场合不适用。
多联机设计技术要点
1.不同匹数的室外机所对应的室内机台数;
2.工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机;
3.第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40m
L等效=L+(0.5~1)*n≤40m
其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度
n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。
4.超配问题
在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过110%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。一个多联机系统所配的绝大部分内机都在36KW以下,其系统绝对不能超配。
5.配管总长
6.最远配管长度
7.室内外机落差
8.室内机与室内机落差
室内机与室内机落差<15m
9.主管、主配管规格尺寸(见附表)
10.单位面积冷负荷
根据设计规范,核算单位面积冷负荷。
11.低静压室内机应侧出风,且所接风管长度在无弯头情况下<0.5米。
12.室外机的摆放位置(散热问题)。
13.分歧管组件应注意其水平直管道的距离:
A.铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥1m;
B.相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥1m;
C.分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。
—— -- —— -- —— -- —— -- —— -- —— -- —— -- —— -- —— -- —— -- ——相关推荐:
多联机空调安装维修PPT课件
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳