关于医院二级负荷配电的问题求教,希望大家来解惑

发布于:2015-05-13 10:10:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


最近做了个乡镇的医院,里面的重要部位(比如手术室)按二级负荷配电,我初步设想是一路高压(甲方也只肯申请一路高压),带2台变压器,从每个变压器出一回路到手术室末端切, 现在问题来了,甲方只上了一台变压器,出现开关比较少,他想让我取消一路,就是说二级负荷都由一路供电,上端用一路10KV,一路发电机供电,请问我从变电所出一个回路到末端,这个样子满足二级负荷要求吗? 另外手术室还带了2个小时的UPS电源,当然还有很多地方不带UPS电源的也是二级负荷。

  • lj9045
    lj9045 沙发
    根据《民规条文解释》第3.2.10,两路电源必须要互为热备用。所以另一路用发电机不符合要求。
    2015-10-23 17:12:23

    回复 举报
    赞同0