土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于消防设备配电电缆的规定,求教大侠

关于消防设备配电电缆的规定,求教大侠

发布于:2015-05-13 09:30:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
民规13.10.4条规定的报警系统对象分级在新火规中没有了 现在这个配电电缆的选择怎么定??

13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:


1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

询问:民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房允许帖临变电所设置吗?

1、民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房允许贴临变电所设置吗?比如:上、下、左、右贴临。燃气、燃油锅炉房能否允许帖临变电所设置?2、民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房电气设计应注意些甚么事项?(1)允许的理由、依据?不允许的理由、依据?(2)注意事项是哪些?

回帖成功

经验值 +10