土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家都进来看看这是怎么回事?

大家都进来看看这是怎么回事?

发布于:2015-05-12 21:50:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这是地下室顶板的图片,现雨天在地下室发现顶板多处渗水!
现有以下疑问:
1。为何多处出现井字裂缝,渗水位置和裂缝一致,并有踏馅露出钢筋印, 7.jpg 1.jpg 3.jpg
2。浇注完后拆模混凝土成这样?还有多处掉皮的,此处浇注到拆模时间约在12小时后,是否混凝土质量存在一定问题? 6.jpg 4.jpg 5.jpg

注:以上几处均养护到位,振捣到位,小弟新人,欢迎各位大侠指点和探讨!有劳多多指教!

7.jpg


1.jpg


3.jpg


6.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • kaikai4634
    kaikai4634 沙发
    新手学习中。。。目前只能仰视规范啊
    2015-05-13 10:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • pydzyzx
    pydzyzx 板凳
    施工原因造成的,主要是振捣不到位,钢筋保护层厚度不够。
    2015-05-13 10:33:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助各位大神:讨论劲性混凝土节点施工问题

对于型钢混凝土结构节点施工中,作为总包单位怎么协调好土建与钢结构1、钢结构深化设计深度总是不能满足现场施工,各位在施工中到底应该要求钢结构深化设计达到什么样的深度才算合格。2、土建分包单位技术水平有限,在下钢筋料的时候总是不能很好的与钢结构衔接,哪块需要焊接、哪需要套筒连接、哪需要穿孔。钢筋也浪费了好多。而且监理单位要求严,不允许现场钢结构现场开孔、不允许现场焊接套筒,都需要钢构加工厂一次成型。3、总包单位技术怎么样做才能解决,需不需要总包单位技术部对每个劲性节点都进行土建结合钢构的深化设计,然后再把方案传给钢结构及土建分包,双方再按照技术部出的节点进行下料。

回帖成功

经验值 +10