土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助各位大神:讨论劲性混凝土节点施工问题

求助各位大神:讨论劲性混凝土节点施工问题

发布于:2015-05-12 16:37:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于型钢混凝土结构节点施工中,作为总包单位怎么协调好土建与钢结构
1、钢结构深化设计深度总是不能满足现场施工,各位在施工中到底应该要求钢结构深化设计达到什么样的深度才算合格。
2、土建分包单位技术水平有限,在下钢筋料的时候总是不能很好的与钢结构衔接,哪块需要焊接、哪需要套筒连接、哪需要穿孔。钢筋也浪费了好多。
而且监理单位要求严,不允许现场钢结构现场开孔、不允许现场焊接套筒,都需要钢构加工厂一次成型。
3、总包单位技术怎么样做才能解决,需不需要总包单位技术部对每个劲性节点都进行土建结合钢构的深化设计,然后再把方案传给钢结构及土建分包,双方再按照技术部出的节点进行下料。
各位在施工中都是怎么处理的,望各位大神根据自己施工情况给出个好的处理办法,好闹心啊~!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • syhuang1016
    syhuang1016 沙发
    dengken205 发表于 2015-5-14 05:52 同意监理的意见监理很负责的,其实我自己也知道核心区的重要性
    2015-05-14 10:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • syhuang1016
    syhuang1016 板凳
    麦哲伦1987 发表于 2015-5-13 12:43 土建主体部分劳务分包另外还想咨询下,有没有那种情况,总包单位技术部牵头深化设计,由技术部对每个节点均放样深化,然后将深化分别发给土建分包及钢结构加工厂。就是这种做法总包工作量相当大了,对总包技术人员是个挑战。希望给点意见
    2015-05-14 10:29:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于管道井(水、电井)后浇板相关问题

在实际现场施工中,对于管道井都是在结构浇筑时进行预留,但是这给后期施工带来很大麻烦。1、特别是水井、管道密集,管道安装完毕后对后浇板浇筑施工带来很大麻烦以及后浇板质量不能保证。2、有的施工时,需要安装完管道再进行管井砌筑,管井狭小不便于管道焊接,因此管井内壁抹灰质量不能保证。求助各位大神在实际施工中有没有好的方法~!另外:可不可以主结构施工时直接将管井封死,后期机电洗眼儿。

回帖成功

经验值 +10