一、关于建筑室内外消防设计流量的取值,在原有《建筑设计防火规范》( 以下简称建规) 《高层民用建筑设计防火规范》( 以下简称高规) 的基础上作出更明确的要求,建筑物室外消火栓设计流量统一采用根据建筑体积取值,建筑物室内消火栓设计流量除住宅及高层建筑采用建筑高度取值外,其余均按建筑体积取值,住宅建筑消防流量取值由原来的《建规》按8 层区分,《高规》按50 m 区分,统一改为按建筑高度27 m 和54 m 两个临界值界定。
七、由于建筑体量越来越大,功能越来越复杂,为了有效利用占地面积,出现大量地下层数超过3 层的建筑,消防水泵房作为消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内必须坚持工作,为了便于火灾时消防队员及时到达,规定了消防水泵房不应设置于地下2 层以下,或室内地面相对于室外出入口地坪高差大于10 m 的地下楼层。也因为《消规》对消防设施日常维护提出更多要求,因此,消防水泵房对平面尺寸,设备拆卸搬运的起重设备有了新的要求。
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
总结分析的很全面,是个用心的设计师。谢谢分享
回复 举报