大家好,我是新人,多谢各位支持。现有一个问题就是:由于110KV输电线路较长,达33公里,而40000KVA主变10kV侧负荷太低,仅200-300kW,由于110KV线路无功过大,造成反向无功过补,导致110kV线路出口功率因数太低,请教各位大侠如何改善110kV线路出口的功率因数,在10kV侧母线加装10kV串联电抗器可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-14 08:21 编辑

    110KV线路33千米,与过补偿没什么直接关系(且架空线的感抗和电容极小,不存在“110KV线路无功过大”的说法),所渭过补偿是10KV侧电容器投的太多,少投些不是解决问题了?
    2015-05-14 08:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhaojg1020
    zhaojg1020 板凳
    反向无功?这个我还真不知道,希望大家能探讨探讨。
    2015-05-13 22:44:13

    回复 举报
    赞同0