土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 用等代框架梁法算无梁楼盖板,怎么知道板能否扛得住柱冲切?

用等代框架梁法算无梁楼盖板,怎么知道板能否扛得住柱冲切?

发布于:2015-05-08 18:16:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 terence123 于 2015-5-8 18:20 编辑

本人最近再做一个板柱-剪力墙的结构,地下一层,地上9层,最高35m,地下水位-3.8m,海边酒店。

因为布局复杂,在加上国外的人工比材料贵,所以将之前做好的框架-剪力墙结构要改为板柱-剪力墙结构,本人第一次做板柱-剪力墙,遇到了不少问题,领导也不是很常做板柱的结构,所以在这里想各位大神求教!(小弟用的是PKPM2010)

1,我做的板柱结构时墙载是在SLABCAD中的第一个单元格内输入吗?我看有一个板上恒载的选项,可以布恒载,但布完后,下次再打开就没有了,这是为什么?

2、在SLABCAD(复杂楼板分析与设计),第二个选项中“楼板分析与配筋设计”中,我看了不少资料,都是可以点第二种算法的“考虑整体,接SATWE计算内力”的那个选项,我的却不行,但我也是用SATWE算过的,为什么会这样?

3、在SLABCAD中的第4项,“板带交互设计与验算”中不能进行内力计算,一点就会出现错误,就会出现forrtl:408的错误提示,不懂怎么回事

4,PKPM新天地0604期咨询台摘编说过
用PM做无梁楼板怎么建模计算?
答:无梁楼盖(也称板柱结构)有两种分析方法:
1、等代框架梁法:根据混凝土升板规范(GBJ130-90)的规定,确定好等代框架梁的截面,布置在无梁楼盖上,进行计算,所得等代梁的计算结果即为板带的配筋。
2、有限元法:在布置等代框架梁的位置上,布置截面大小为100X100的虚梁,进行计算,然后再接力SLABCAD完成对楼盖本身的计算。

那用等代框架梁法算无梁楼盖板,怎么知道板能否扛得住柱冲切?

请各位大神积极指点,小弟急等各位的回答!谢谢!!!!




全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小胚芽
    小胚芽 沙发
    路过学习一下
    2016-06-03 15:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • 王天方
    王天方 板凳
    也想学学看
    2016-05-06 09:25:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬挑梁下部配筋要不要满足最小配筋率?

设计中遇到一个问题,悬挑梁下部配筋要不要满足最小配筋率?上网查了一下,好多贴子说要满足最小配筋率,但查了一下《混凝土构造手册》(第四版,中国建筑工业出版社,中国有色工程有限公司主编),第167页第6条仅要求设置架立筋。因此在这里发布一下讨论,以明确一下悬挑梁的配筋,以下为个人见解: 1)当梁为纯悬挑梁时,如出楼面的阳台悬挑梁等,其底部仅需要设置架立筋,不需要满足最小配筋率。当悬挑梁可能承担较大扭矩时,架立筋可适当增大或增配受扭钢筋,架立筋直径宜大于受扭筋。

回帖成功

经验值 +10