土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁下部配筋要不要满足最小配筋率?

悬挑梁下部配筋要不要满足最小配筋率?

发布于:2015-05-08 17:43:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计中遇到一个问题,悬挑梁下部配筋要不要满足最小配筋率?上网查了一下,好多贴子说要满足最小配筋率,但查了一下《混凝土构造手册》(第四版,中国建筑工业出版社,中国有色工程有限公司主编),第167页第6条仅要求设置架立筋。因此在这里发布一下讨论,以明确一下悬挑梁的配筋,以下为个人见解:
1)当梁为纯悬挑梁时,如出楼面的阳台悬挑梁等,其底部仅需要设置架立筋,不需要满足最小配筋率。当悬挑梁可能承担较大扭矩时,架立筋可适当增大或增配受扭钢筋,架立筋直径宜大于受扭筋。
2)当梁非纯悬挑而编为XL时,其梁顶筋设计时一般不放大,当荷载较大时,悬挑梁负筋可能因屈服而卸载,导致梁底部出现受拉受扭的情出现,底筋宜按由抗震等级控制的最小配筋率设置。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co1434461306917
    最小配筋率肯定要满足的
    2015-07-19 11:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • 乾坤缔帼
    乾坤缔帼 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-06-08 11:43:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多