土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火漏电报警系统老是在报警?求助专家们解决下这个问题

防火漏电报警系统老是在报警?求助专家们解决下这个问题

发布于:2015-05-08 08:56:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


我这里是一个酒店工程,我们负责电气安装工程的,工程已经竣工交付使用;消防由另外一家消防安装公司施工的,消防防火漏电报警系统在最近安装好,调试期间一直在报警。消防产品的厂家说电气线路有问题,不是属于他们的产品的问题;我在想,就算电气线路漏电造成的,那也不可能是整栋大楼的电气线路都存在漏电呀!(因为基本上都是楼层照明总箱报警的)会不会是与三相不平衡引起的?求助专家们解决下这个问题,或者有遇到过类似情况的,也进来看看,谈谈这个问题的解决办法?我在这里先谢谢了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 贾亮
    贾亮 沙发
    谢谢不错的资料!!
    2015-05-11 16:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • lrdyoo
    lrdyoo 板凳
    三相不平衡是不会导致漏电报警的,有两种可能,1是线路外皮破损,2是设备漏电比如三相电机,我曾经设计的一个项目就是纯化水的循环水泵漏电,后来更换了电机就好了。线路问题是最麻烦的只能一个回路一个回路的验证。有可能是他们相当设备存在问题,其他设备都停只启动消防设备看看。
    2015-05-11 07:05:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

"防火剩余电流动作报警系统"的设计使用情况,欢迎大侠来解惑

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.12条 防火剩余电流动作报警系统13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。各位大侠在设计时是否会考虑此系统,如果有楼宇自控系统,此系统是否多余?

回帖成功

经验值 +10