土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ "防火剩余电流动作报警系统"的设计使用情况,欢迎大侠来解惑

"防火剩余电流动作报警系统"的设计使用情况,欢迎大侠来解惑

发布于:2015-05-08 09:13:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

第13.12条 防火剩余电流动作报警系统

13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。

各位大侠在设计时是否会考虑此系统,如果有楼宇自控系统,此系统是否多余?

实际工作中各位是如何权衡的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    不可过分强调剩余电流动作保护器的防火功能,因为国标中已经把它的防火的功能给删除了,所以,防火,就是防火,就用跟防火直接相关的设施。
    但是,由于一开始因为电气事故造成的漏电也会引起漏电断路器的跳闸,所以,它的确有一定的防火功能。但防火不能靠它。
    2015-05-11 10:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • lenmowuhen
    lenmowuhen 板凳
    有楼宇自控的这个报警装置是少不了的,
    2015-05-11 03:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来围观了,电网接地方式的选择,欢迎来讨论

1)220kV及以上电网:基本都采用中性点直接接地或经低阻抗接地方式; 2)110~154kV电网:大部分采用直接接地方式;必要时也有经电阻、电抗或者消弧线圈接地; 3)3~63kV电网:单相接地电流不大于规定数值(小于30A),采用不接地方式,否则采用经消弧线圈接地方式,但是,城市或企业部门以电抗为主的6~35kV电网,单相接地电流较大,采用经低值电阻接地方式;

回帖成功

经验值 +10