土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 换了不同型号的压缩机,该用哪种制冷剂

换了不同型号的压缩机,该用哪种制冷剂

发布于:2015-05-07 17:26:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
.


有一雪柜,原来使用的制冷剂是R406,现在压缩机坏了,但找不到同样型号的压缩机,维修的师傅就拿了一个使用R134制冷剂的压缩机换上,请问这样可以吗?如果只能这样使用的话,哪么要哪种制冷剂,是R406还是R134?还请各位前辈指教。










.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    vvvcuu 发表于 2015-6-4 09:40 老师你确认交易这样吗?什么样的系统? 彼此的压力是否大致相同? 需不需要调整相关的压力保护参数.对更换压缩机的问题上,我的回答完全确认。R406a制冷剂是R12制冷剂的替代品,而R134a制冷剂的饱和压力及热力性质与R12制冷剂基本差不多,也是R12制冷剂的第一代替代品,所以这三种制冷剂的压缩机可以同功率更换,只是要注意R134a压缩机所用的润滑油与R12和R406a压缩机不同而已。
    2015-06-04 16:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    荣昌制冷 发表于 2015-5-8 06:56 完全可以替换,R406a压缩机可以与R12及R134a压缩机等同功率进行更换,换什么压缩机,加什么制冷剂。老师你确认交易这样吗?什么样的系统? 彼此的压力是否大致相同? 需不需要调整相关的压力保护参数.
    2015-06-04 09:40:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷冻水泵控制柜跳闸根本原因分析?大家一起来讨论吧1

冷冻水泵控制柜跳闸根本原因分析?目前,本工程调系统在试运行过程中出现以下情况:冷冻水泵控制柜跳闸(共3台分别为A、B、C,2用1备),具体调试情况表现如下:1、冷冻水泵控制柜内空开、交流接触器、热继电器额定电流分别为100A、75A、80A;2、冷冻水泵功率=37KW、额定电流=70A、扬程=44m; 3、冷冻水泵空载电流=25A;4、冷冻水泵出口阀门全开且单台运行时,水泵进出口压力差为0.31Mpa,此时水泵三相运行电流分别为80A左右。在此状况下,水泵2小时内均跳闸;

回帖成功

经验值 +10