土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压配电柜操作注意事项,大家来围观注意啦!

高低压配电柜操作注意事项,大家来围观注意啦!

发布于:2015-05-07 14:16:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。

2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。

3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

3.1 严禁将电流回路断开。

3.2 为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2 禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

0.jpg

4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

4.1 严格防止短路或接地

4.2 应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。

4.3 接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。

4.4 二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断 器。

4.5 二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人 工作后方可加压。

4.6 检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。