土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 紧急求助:有关吊顶空调风柜的安装

紧急求助:有关吊顶空调风柜的安装

发布于:2015-05-07 11:28:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有个施工问题请教各位,现要安装一吊顶空调风柜,尺寸2060*1595*722,重量362Kg,安装高度为3米。安装现场为一矩形车间,横向跨度9.5米,纵向跨度25米,由于楼板太高,无法从楼板往下拉丝杆吊装,也不能从地面往上做支撑架(甲方不允许)。现在只能用1条10米工字钢横跨车间,再在靠近纵向墙的一端再接二段2.5米工字钢与横跨的工字钢焊接起来,三条工字钢形成一个支撑平面,再讲吊柜固定在支撑平面上。 现在请教各位,如此安装方法是否可行?需要用多大的工字钢才能满足要求呢? 谢谢1978827.jpg

1978827.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ticenluo2008
    ticenluo2008 沙发
    个人建议最小的用10#工字钢,在10米工字钢中间最好拉一条焊在车间的上面网架上,横向的2.5米在每隔3米加一条。这样才安全一些。
    2015-06-11 22:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • 暖小流
    暖小流 板凳
    跨度大的厂房敷设风管用过这种方法,
    这得问结构专业,提供设备重量,算一下多大的工字钢,
    本人是做设计的,不懂施工,所提建议仅供参考
    2015-05-11 17:20:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于中央空调厂商的问题

请问国内有没有销往国外的空调厂商?还有,国内四大品牌(美的,格力,海尔,天加)谁的性价比最高,和国外的知名厂商(大金,麦克维尔,约克,开立,日立)等的性能和售后有什么差别?希望各位多给小弟点意见,谢谢大家了

回帖成功

经验值 +10