土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400米电缆选择问题!最好有计算过程

400米电缆选择问题!最好有计算过程

发布于:2015-05-06 15:25:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在遇到一个问题,请教大家一下!
现在有设备功率52kw(电流大概98A),需要铺设400米长电缆(3相5线),需要选择何种规格电缆呢?4*50+1*25的够吗?
麻烦高手给一下计算过程!谢谢。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • spd2011
    spd2011 沙发
    学习一下!
    2015-05-07 16:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • xie0316
    xie0316 板凳
    红苹果 发表于 2015-5-7 13:59 计算了,按他这个电流估计也只有95,压降才比较保险;额定电流定了功率因素偏高压降也偏高。。是的,一般常见做法是做就地补偿,400米已经要考虑就地补偿了
    2015-05-07 14:42:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审图回来有些问题想问一下

本帖最后由 xie0316 于 2015-5-7 14:57 编辑 审图意见: 1. 变电所不在本建筑物内,本工程配电系统应采用TN-C-S接地型式,进线电缆应为四芯电缆,PEN线重复接地后接出N线和PE线(非强条)。 变电所附设于泵房,有几台200KW泵,采用TN-S系统。我的意见是根据《低压配电设计规范》3.2.12,中性导体不应连接到电气系统的任何其他接地部分。所以我采用的TN-S五线进线,PE重复接地。但是审图认为只要距离远的外线进线就必须TN-C然后重复接地为TN-C-S

回帖成功

经验值 +10