jinjun198716 发表于 2015-5-20 10:13 个人意见:1、配电箱进线可以考虑负荷开关,进线电缆由上级断路器保护,断路器用的多就是导致线路的不断放大 …难得有个算一下的,这就是我选35电缆的原因,总配电箱进线开关用负荷开关的话没法带漏电保护(300mA防火灾保护),也没有过负荷保护,跳闸的话要去300m远合闸不方便使用
2015-05-20 11:10:20
赞同0
-
jinjun198716
板凳
个人意见:1、配电箱进线可以考虑负荷开关,进线电缆由上级断路器保护,断路器用的多就是导致线路的不断放大。2、大家都提到的进线电缆,我觉的是不大的,进线电缆要考虑载流量大于上级断路器的整定值,考虑压降如果选25平方电缆,压降是53A×0.3×0.34=5.4%,选35平方压降是53×0.3×0.249=3.96%。
2015-05-20 10:13:20
赞同0