土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何计算空调达到设定温度需要的时间

如何计算空调达到设定温度需要的时间

发布于:2015-05-02 13:05:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
传导3方式对于空气而言,主要通过对流、辐射,传导的效率相当低。
导热时间近似于零。

如果是简单的如封闭空间,只要考虑空调效率即可。
t= Q/P = V*p*(T2-T1)/ P

其中 V代表空间体积,p表示空气比热容, T2当前温度,T1目标温度,P,制冷(热)功率。

看你的描述,是否用于计算商场、写字楼等开放空间而需要计算暖通?
这需要考虑边界条件。如开放的门窗的面积、通风状况、温湿度
请教如何考虑边界条件?有没有相关的例子

本人碰到10米高的医药原料仓库,地面面积约为3500平方,选用组合式空调机组,通过风管送风,风量为14万,冷量为854KW,需要达到温度<25℃。
业主希望知道空调达到设定温度25℃需要的时间
  • wyf462311
    wyf462311 沙发
    做空调的配见这个问题真是醉了,晕了,
    2015-05-02 20:42:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调室外机安装在室外问题

空调室外机安装在室外,安装遮阳,则会影响室外机换热效果,不安装,外机翅片阳光直射,衰减;遇到最近的冰雹天气,室外机翅片还容易损坏,大家讨论讨论,有没有什么两全其美的办法!

回帖成功

经验值 +10