配电系统接地问题

发布于:2015-04-30 20:53:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区变电站电缆引入楼内总电箱,总电箱又分支其他配电箱,这其中在小区变电站接地后,后面 还需要重复接地吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    要,进入楼内总箱N线需要重复接地,之后N线和PE线严格区分。我们苏州地区是这样的。
    2015-05-01 14:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    在楼内总电箱处,要将进线电源中的PEN线(进线TN-C型式)或PE线(进线TN-S型式)都做重复接地!!!
    2015-04-30 23:58:30