落地式动力柜的进出线方式是上进下出,这个下出线要建造电缆沟或垫层吗?还是可以直接埋地敷设?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    根据现场情况而定。室内的,室外的?临时的,,长期正式的?
    2015-05-01 09:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    下出线时最好做电缆沟,实在做不了的情况下,要用钢管或PVC管埋地引至柜底,此方法只适合小规格电缆。如果直接埋地,将来维修更换电缆不可能了。