做了一个档案楼,审图提出“ 档案室内设电缆井,不符合JGJ25-2000,7.3.1库区电源开关应设于库区外的要求。
建筑把强电井放在了档案室里面靠外墙地方,配电箱都是在强电井,我觉得这个强电井不属于档案室,完全满足规范,而审图提出上述观点,大家觉得呢?求解答,谢谢!