求SEL701保护说明书,求解该保护在启动时如何闭锁堵转。启动保护设置的是额定值的7倍,10秒,跳闸。堵转保护是额定值的2倍,5秒,跳闸。我做了很多次试验,每次启动时,堵转保护都无法闭锁,堵转跳闸都会发出来。可能是sel701里面的设置不太正确,但是又不知道哪点出了问题,求解。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
10KV中压柜的综保通常都装在柜上,110KV及以上电压等级的因没有开关柜,综保都装在保护屏上,当然,测量单元会装在测控屏上。 中压(35KV及以下)都是单套保护(如差动+常规后备----二台综保分开的,一台差动,另一台速断、过流、零序),而110KV及以上电压等级的都装双套保护(二台综保,做差动和常规后备保护在各一台内,电源各自一套,CT绕组也各自一套,到断路器跳闸线圈也是各自一套,二套同时并列运行)。