土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ KYN28高压柜综保装置与220kV变电站PT变电站综保有什么区别?

KYN28高压柜综保装置与220kV变电站PT变电站综保有什么区别?

发布于:2015-04-30 15:30:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求助:本人之前是做变电站智能电网这一方面,主要负责变电站二次回路控制,对以前的项目中常常遇到南瑞、南自、北京四方继电保护大体的东西了解,但是现在做10kV一次设备这一方面,对现在使用的10kV高压柜KYN28柜子中的一些微机保护(现在的同事都统称为综保--综合保护装置)但是因为以前是做变电站方面的工作比较多,所以还希望大神们帮忙咨询!!感谢!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1426378401868
    太感谢,楼主!!!
    2015-05-08 11:02:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    综保的功能基本都差不多的,只是电力部门有个习惯性的问题,好象认为电压等级越高,综保要用的更贵一点的;

    10KV中压柜的综保通常都装在柜上,110KV及以上电压等级的因没有开关柜,综保都装在保护屏上,当然,测量单元会装在测控屏上。 中压(35KV及以下)都是单套保护(如差动+常规后备----二台综保分开的,一台差动,另一台速断、过流、零序),而110KV及以上电压等级的都装双套保护(二台综保,做差动和常规后备保护在各一台内,电源各自一套,CT绕组也各自一套,到断路器跳闸线圈也是各自一套,二套同时并列运行)。
    2015-05-04 15:49:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求SEL701保护说明书,求解该保护在启动时如何闭锁堵转

求SEL701保护说明书,求解该保护在启动时如何闭锁堵转。启动保护设置的是额定值的7倍,10秒,跳闸。堵转保护是额定值的2倍,5秒,跳闸。我做了很多次试验,每次启动时,堵转保护都无法闭锁,堵转跳闸都会发出来。可能是sel701里面的设置不太正确,但是又不知道哪点出了问题,求解。

回帖成功

经验值 +10