土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷规范应该执行那一条?

防雷规范应该执行那一条?

发布于:2015-04-30 15:18:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ 16-2008《 民用建筑电气规范》中11.7.7关于防雷引下线是这样规定的:“1 当钢筋直径大于或等于16mm时,应该将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线;2 当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应该利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。”
GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》4.3.5-3这样说:“敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅为一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积."
两个标准应该执行哪一个?若按行标优先级应大于国标来说,应该执行前一个,按发布时间来说应该执行后一个。最近我们做的设计按后一条执行的,但审图公司说应该按前一条执行,我们设计负责人(注册电气工程师)说国标大于行标,按第二条执行。
大家做设计时都是按哪个执行的呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • spd2011
    spd2011 沙发
    学习一下。
    2015-05-07 17:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • 魔术师
    魔术师 板凳
    按照GB50057-2010执行。我们执行规范的原则是,有新的执行新的。
    2015-04-30 16:04:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室 消防镀锌管、喷淋镀锌管、钢塑给水管、集水坑排水管(镀锌)都需要做MEB?

地下室 消防、喷淋 主管是从消防泵房出来,消防泵房内有做了MEB,那正确的施工方法是不是这样的,从消防泵房MEB箱内出来一根扁铁迎着消防泵房墙壁明敷一圈(高度在消防、喷淋管以下即可),在这根扁铁上分出N根扁铁各自接消防、喷淋管。比如有4根消防管就从这根主扁铁上分出4根各自接X1 X2 X3 X4等消防管。是不是这样做的。绿圈标注为了消防和喷淋管红圈标注的是钢塑给水管,从生活泵房MEB箱内出来一根扁铁迎着消防泵房墙壁明敷一圈(高度在钢塑复合管以下即可),在这根扁铁上分出N根扁铁各自接生活给水主管。比如有3根给水主管就从这根主扁铁上分出3根各自接J1 J2 J3等给水管管。是不是这样做的。

回帖成功

经验值 +10