土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下室 消防镀锌管、喷淋镀锌管、钢塑给水管、集水坑排水管(镀锌)都需要做MEB?

地下室 消防镀锌管、喷淋镀锌管、钢塑给水管、集水坑排水管(镀锌)都需要做MEB?

发布于:2015-04-30 11:00:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地下室 消防、喷淋 主管是从消防泵房出来,消防泵房内有做了MEB,那正确的施工方法是不是这样的,从消防泵房MEB箱内出来一根扁铁迎着消防泵房墙壁明敷一圈(高度在消防、喷淋管以下即可),在这根扁铁上分出N根扁铁各自接消防、喷淋管。比如有4根消防管就从这根主扁铁上分出4根各自接X1 X2 X3 X4等消防管。是不是这样做的。

2.jpg

3.jpg

绿圈标注为了消防和喷淋管
4.jpg


红圈标注的是钢塑给水管,从生活泵房MEB箱内出来一根扁铁迎着消防泵房墙壁明敷一圈(高度在钢塑复合管以下即可),在这根扁铁上分出N根扁铁各自接生活给水主管。比如有3根给水主管就从这根主扁铁上分出3根各自接J1 J2 J3等给水管管。是不是这样做的。
5.jpg


延伸问答:
1:地下室贴梁底安装的消防镀锌管、喷淋镀锌管、钢塑给水管。消防镀锌管、喷淋镀锌管的管与管加长是用法兰连接的,法兰连接处需要做跨接吗?跨接怎么做。
2:整个这么大地下室(本工程地下室4万平方),消防镀锌管、喷淋镀锌管只需在消防泵房这里做一下与MEB连接,给水钢塑管在生活泵房这里做一下与MEB连接,其他位置都不需要做吗?
备注:本工程MEB只布置在主楼下面的一些房间内,地下室空阔的地方(如车库及出库墙壁都未设置)。
3:地下室有上百个集水坑,很多集水坑都在非主楼下面(车库),那这些集水坑排水管(镀锌管)如何做MEB连接,第二点备注中说明了MEB只布置在主楼下面的一些房间内,地下室空阔的地方(如车库及出库墙壁都未设置)。





2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    自己帮顶下!!!!!
    2015-05-14 20:15:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。