概况:
13年道路竣工,施工时下方有一根排水管线,钢筋混凝土承插管,直径1.2m,建成10年,一直没有使用。 13年该管线部分改为供水管,14年道路部分路面下沉。具体情况见附图。
问题分析:
1、该地区地质为泥岩、管线回填采用原土回填,泥岩遇水软化,弱膨胀性。
2、管线长时间没有使用,接头胶圈存在老化,管节间有漏水可能。因为该管线有1km位于道路下方,利用部分500m,其余部分封堵后未通水。此次下沉部分位于通水段,未通水段路基、路面完好。
解决办法:
1、永久停用该管线,另外在道路外侧新建给水管。
2、挖除路面结构及50cm路床,冲击碾压后铺设土工格室后重新回填。
问题:
1、是否有更好更经济的解决办法?